電機功率與電流對照表
時間:2016/7/11 來源:浙江揚子江泵業有限公司
電機功率與電流對照表:
|
電機功率 單位(KW) |
供電電壓 單位(V) |
額定電流 單位(A) |
|
0.75 |
380 |
2 |
|
1.5 |
380 |
3.6 |
|
2.2 |
380 |
5 |
|
3.0 |
380 |
6.6 |
|
4.0 |
380 |
8.5 |
|
5.5 |
380 |
11.5 |
|
7.5 |
380 |
15.5 |
|
11 |
380 |
22 |
|
15 |
380 |
30 |
|
18.5 |
380 |
37 |
|
22 |
380 |
44 |
|
30 |
380 |
60 |
|
37 |
380 |
72 |
|
45 |
380 |
85 |
|
55 |
380 |
105 |
|
75 |
380 |
138 |
|
90 |
380 |
160 |
|
|
|
|
在供電線路不是很長的情況下,功率與線徑關系(國標銅線)
|
電機功率 單位(KW) |
供電電壓 單位(V) |
銅線線徑 單位(mm2) |
|
0.75~5.5 |
380 |
2.5 |
|
7.5~11 |
380 |
4 |
|
15 |
380 |
6 |
|
18.5~22 |
380 |
10 |
|
30 |
380 |
16 |
|
37~45 |
380 |
25 |
|
55 |
380 |
35 |
|
75 |
380 |
50 |
|
90~110 |
380 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電機啟動電流:一般為額定電流的5-7倍,若電機質量不好會更大, |
||
|
|
||
|
單相電機:P=U*I*COSɑ*效率,一般COSɑ=0.75,效率=0.75,由此可以算得1KW的額定電流為8.08A。啟動電流為額定電流的5-7倍約40.4A-56.56A, 電機空載電流為額定電流的1/3多,小功率達到2/3. |
||
|
|
||
|
一般,三相交流異步電動機每千瓦約2A,單相交流異步電動機每千瓦約8A |
||
|
|
||
|
三相電機:P=1.732*U*I* COSɑ,COSɑ=0.75. |
||
|
|
|
|
- 下一篇:沒有了
- 上一篇:磁力泵磁性材料釹鐵硼和鐵氧體的區別